+8618657514717

Arutelu kõrgepingekaabli maandamise kohta

Apr 22, 2021

Kõrgepinge toitekaabli vaskkilp ja terasest armor tuleb üldjuhul maandada. Mis vahe on kahe otsa maandamisel ja ühe otsa maandamisel? Kas kaabliklemmi valmistamisel saab terasest ja vaskkilbi kokku keevitada? Kas kaabli keskmise otsa valmistamisel saab terasest ja vaskkilbi kokku keevitada?

35kV kõrgepingekaablid on enamasti ühetuumalised kaablid. Ühe südamikuga kaablite sisselülitamisel tekib varjestuskihis indutseeritud pinge. Kui mõlemas otsas olev varjestus on samal ajal maandatud, moodustub varjestuskihi ja maa vahele silmus, mis tekitab indutseeritud voolu. Sel viisil kaabli varjestuskiht soojeneb ja kaotab palju energiat. Selle nähtuse vältimiseks kasutatakse tavaliselt ühe otsa maandamise meetodit. Kui liin on pikk, saab kasutada ka neutraalset punkti maandamist ja ristühendust.

Kaablipea valmistamisel keevitatakse ja maandatakse kaabli sisekesta tuvastamise hõlbustamiseks terassoomused ja vaskkaitsekiht. Kaabli ümbrise tuvastamisel rakendatakse terassoomuse ja vaskkesta vahel pinget. Kui see suudab teatud pinget taluda, tõestab see, et sisemine kest on terve. Kui selles osas ei ole nõudeid, pole kaabli sisekesta tuvastamine vajalik ning terassoomuse ja vasest varjestuskihi saab ka maandamiseks omavahel ühendada (pooldame eraldi plii välja ja maandamist).

Miks vajavad kõrgepinge ühetuumalised XLPE isoleeritud toitekaablid spetsiaalseid maandamismeetodeid?

Elektrienergia ohutuseeskirjad näevad ette, et 35 kV ja alla pingetaseme kaablite mõlemad otsad on maandatud, kuna enamik neist kaablitest on kolme südamikuga kaablid. Tavarežiimis on kolme südamikuga kaablit läbiv kogu vool väga väike

Kui summa on null, ei ole alumiiniumkattest või metallist varjestuskihist väljaspool põhimõtteliselt vooluühendust, seega pole alumiiniumvoodri või metallist varjestuskihi mõlemas otsas indutseeritud pinget, seega ei teki indutseeritud voolu alumiiniumvooder või metallist varjestuskiht pärast mõlema otsa maandamist. Kui aga pinge ületab 35 kV, kasutatakse enamikku ühe südamikuga kaableid. Ühesoonelise kaabli südamiku ja metallkilbi vahelist suhet võib pidada trafo primaarmähiseks. Kui ühetuumalise kaabli südamik läbib voolu, tekib alumiiniumist pakend või metallist varjestuskiht, mis seob magnetvoo, nii et indutseeritud pinge ilmub selle mõlemasse otsa. Indutseeritud pinge suurus on võrdeline kaabelliini pikkusega ja juhi kaudu voolava vooluga. Kui kaabel on väga pikk, võib ümbrise indutseeritud pinge kokku liita, et ohustada inimese turvalisust. Kui liinil on lühiserike, ülepinge või välguimpulss, tekib kilbile kõrge indutseeritud pinge ja isegi ümbrise isolatsioon võib laguneda. Sel ajal, kui alumiiniumpakendi või metallkilbi kaks otsa on endiselt omavahel ühendatud ja maandatud, on alumiiniumpakendis või metallkilbis suur ringevool, mille väärtus võib ulatuda 50–95% südamiku voolust, mille tulemuseks on alumiiniumpakendi või metallkilbi kaotus ja soojenemine, mis mitte ainult ei raiska palju elektrienergiat, vaid vähendab kaabli praegust kandevõimet ja kiirendab kaabli isolatsiooni vananemist. Seetõttu ei tohiks ühetuumalist kaablit topeltisoleerida. Klemm on maandatud. [üksikjuhtudel (näiteks lühikese kaabli või väikese koormuse korral) saab alumiiniumkattega või metallist varjestuskihi kaks otsa omavahel ühendada ja maandada. Kui aga alumiiniumkattega või metallist varjestuse üks ots on maandamata, tekivad järgmised probleemid: kui piki südamikku voolab piksevool või ülepinge laine, on kaabli plakeeritud või metallkaabli maandamata otsal kõrge impulsspinge ; Kui süsteemis tekib lühis, siis kui lühisevool voolab läbi südamiku, ilmub kaabli alumiiniumpakendi või metallist varjestuskihi maandamata otsa suure võimsusega sagedusega indutseeritud pinge. Kui kaabli väliskesta isolatsioon ei talu selle ülepinge mõju ja on kahjustatud, viib see mitmepunktilise maandumiseni ja moodustab silmusvoolu. Seega, kui ühendatakse ühe otsa maandus, tuleb võtta meetmeid ümbrise ülepinge piiramiseks. Paigaldamise ajal tuleks alumiiniumkattega või metallist varjestuskihi teatud asendis rakendada spetsiaalseid ühendus- ja maandamismeetodeid vastavalt liini erinevatele tingimustele ja majandusliku ratsionaalsuse põhimõttele ning kaitsekihtide kaitsed tuleks samaaegselt paigaldada, et vältida kaabli ümbrise isolatsiooni purunemist. Seetõttu peaks kõrgepingekaabliliinide paigaldamine olema kooskõlas elektrotehnika kaablite projekteerimist käsitlevate koodeksi nõuetega (GB 50217-1994). Kui ühetuumaliste kaabliliinide metallkest on maandatud ainult ühes punktis, ei tohiks indutseeritud pinge üheski metallkatte punktis ületada 50–100 V (kuni 50 V, kui ei võeta ohutusmeetmeid omavolilise kontakti vältimiseks metalliga) (tõhusate meetmete võtmisel mitte üle 100 V), see tuleb isoleerida maapinnast. Kui pinge on kindlaksmääratud pingest kõrgem, tuleb metallist ümbris lõigete kaupa isoleerida või ühendada, et pärast isolatsiooni moodustuks ristühendusjuhtmestik. Ühe südamikuga kaabelliini indutseeritud pinge vähendamiseks külgneva abikaabli ja sidekaabli jaoks tuleks võimalusel rakendada ristühendusjuhtmeid. Kui kaabli pikkus pole pikk, saab kasutada ühe punkti maandust. Kaabli ümbrise isolatsiooni kaitsmiseks tuleks maandamata otsa paigaldada kaitsekate.